Connecting the input signal for Dimmer and BoneIO, podłączanie sygnału wejściowego dla Dimmera i BoneIO

Hello, so my problem was that I was switching a part of my lights from a BoneIO 32x10A to a BoneIO Dimmer. I wasn’t sure if it was that simple just to take the input signal cable from the old BoneIO and put it into the new one. It kind of is; you just additionally need to connect both GNDs to each other, and it works even if they are running on different voltages (the 32x10A on 24V and the Dimmer on 12V).

Cześć, więc mój problem polegał na tym, że wymieniałem część moich świateł z BoneIO 32x10A na BoneIO Dimmer. Nie byłem pewien, czy to takie proste, żeby po prostu wziąć kabel sygnału wejściowego ze starego BoneIO i włożyć go do nowego. Okazuje się, że w pewnym sensie tak; trzeba tylko dodatkowo połączyć oba GND ze sobą i działa to nawet wtedy, gdy pracują na różnych napięciach (32x10A na 24V, a Dimmer na 12V).

Yes, if you control with GND then you can connect GND of different DC power supplies